圖片:
ENINT 和 ENOUT這兩個點在FB塊中的起到什么作用?怎么理解?還有VAR類,這個類型在FB塊中是否占用獨立的內存地址?現在要多次調用一個FB塊,但是地址不同;這些VAR類,在塊中沒有引腳,不能分配地址,多次調用塊會不會出現(VAR類)地址重復,導致程序BUG?
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-09
查看mk自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-09 17:26
引用
引用第3樓呂工于2023-08-09 16:03發表的  :
ENINT 和 ENOUT這兩個在FB中是鏈接作用,ENINT為FB塊工作使能條件,ENOUT是FB塊使能輸出鏈接,用來在后面繼續連接FB塊。VAR是FB內部變量類型,只能在FB內部使用,不作輸入輸出使用,所以在FB圖塊上沒有顯示相應管腳。FB塊的核心目的就是滿足用戶重復多次調用的,所以根本不用擔心多次調用會出現BUG的問題。

感謝你的回復,想再問一下VAR類占用PLC的數據內存?
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-09
查看mk自動化的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-09 17:41
引用
引用第6樓呂工于2023-08-09 17:29發表的  :
當然會占用

感謝!