sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-13 08:52
請問群內老師,公司新上一臺天燃氣鍋爐,加熱導熱油。進出氣管是專用燃氣塑料管,天燃氣進戶要裝減壓計量裝置,減壓計量裝置都是金屬體,它需要安裝防靜電接地嗎?有何要求?
吉圓電氣 QQ751673698
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 365 點
下載積分: 54557 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-11
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-13 11:15
可以參考一下
附件: 石油化工靜電接地設計規范【SHT 3097-2017】.pdf (1290 K) 下載次數:38
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 365 點
下載積分: 54557 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-11
查看luohe0的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-13 11:24
給個圖集看看
附件: 化工企業靜電接地安裝通用圖.part1.rar (2048 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 365 點
下載積分: 54557 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-11
查看luohe0的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-13 11:26
上傳不上。
附件: 化工企業靜電接地安裝通用圖.part2.rar (2048 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 365 點
下載積分: 54557 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-11
查看luohe0的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-13 11:27
化工企業靜電接地安裝通用圖3
附件: 化工企業靜電接地安裝通用圖.part3.rar (2048 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 365 點
下載積分: 54557 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-11
查看luohe0的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-08-13 11:27
化工企業靜電接地安裝通用圖4
附件: 化工企業靜電接地安裝通用圖.part4.rar (2048 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 365 點
下載積分: 54557 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-11
查看luohe0的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-08-13 11:28
化工企業靜電接地安裝通用圖5
附件: 化工企業靜電接地安裝通用圖.part5.rar (1064 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯