有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 176 點
下載積分: 19562 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-11-12
查看anan13611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-17 10:49
除了電流值要匹配之外,靈敏度和動作時間都要匹配。也就是說空開(漏電開關)的各項參數都要匹配。你這個是分兩級的帶漏電保護功能的配電線路,參數不匹配的話是會造成越級動作的。