最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。
這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現.
若是一直使用設備就不會出現這問題.目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20個有兩個本體出廠就是壞的
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-02-07
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-25 17:25
引用
引用第6樓cdgong于2023-09-23 12:17發表的  :

我把有問題的換到另外一個機臺做通斷測試,換了一個模塊到有問題的設備上,目前兩個設備都沒出現問題,找不到排查方向了

說明PLC擴展沒有問題。 看看是不是電源模塊負載不足的問題。多年來遇到過兩次,更換外接的開關電源解決了問題。