想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 804 點
下載積分: 6691 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-09-27
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-17 19:25
引用
引用樓主wxq544463370于2023-10-16 19:58發表的 電路設計問題 :
想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。


總供電線路必須有一個總開關,總供電線路下的每一分支供電線路必須有一個分支開關,這是規范的要求,也是為了在維修或者發生故障時不至于影響一大片。

這也就是為什么每一個供電開關箱都必須有一個進線開關的原因。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!