上網查了資料,也打電話問了一些技術人員,羅列如下:

1、采用三菱專用的MX軟件

2、三菱MC協議

3、Modbus TCP

4、Socket

請教各位,以上通訊協議一般采用哪種方便?
我們公司的軟件不想用三菱專用的協議/軟件,所以優(yōu)先考慮通用類協議
不知道還有其它的協議可用嗎,如Modbus RTU?
不積跬步無以行千里
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 755 個
工控威望: 3141 點
下載積分: 13304 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-11-14
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-10-19 10:00
我用MC