石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1790 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2024-11-19
查看石頭哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-19 09:23
描述:監控
圖片:
第一次用松下FP-XH,使用JOGST指令,想查看脈沖當前值,DT90348一直顯示為零。
用PTBLR指令可以讀取數值,但我想直接讀DT90348。
網上查詢了下,說要選擇計數模式DT90348才會有,不知道在哪里設置這個計數參數
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12412 個
工控威望: 15097 點
下載積分: 38895 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-22
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-19 15:53
兼容模式啊。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12412 個
工控威望: 15097 點
下載積分: 38895 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-22
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-19 21:26
多謝分享。