用三菱FX5UPLC與2臺匯川機器人做,MODBUS/TCP通信;FX5U做主站,機器人做從站;

與兩臺機器人能通信上,收發(fā)數據都正常。


但是存在一個問題:,如果在通信過程中,機器人網線被拔掉,或者機器人被斷電,FX5U會報錯,通信斷開,把機器人網線重新插上以后,要怎么樣才能恢復通信(PLC不斷電重啟的情況下)

在觸摸屏上做兩個按鈕手動關閉連接,然后再手動打開連接也沒什么用



請大伙多多指教
[ 此帖被zhongliang在2023-10-27 11:19重新編輯 ]
****************************學海無涯****************************
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 984 個
工控威望: 8886 點
下載積分: 12571 分
在線時間: 933(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-03-04
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-11-02 20:08
參考我做的項目分享,檢測到斷線后,隔20秒自動打開連接
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼