    控制負載(伺服電機等)電壓:DC350V,電流:150A  
    這種情況下如何選擇接觸器啊,望有經驗的大佬不吝賜教啊?
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 693 點
下載積分: 2323 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-02-07
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-30 11:12
伺服電機靠伺服控制器去控制的,你不會想自己接接觸器控制吧?

伺服電機用伺服驅動器,步進電機用步進驅動器,兵對兵將對將才行啊。

另外電壓:DC350V,電流:150A  指的是接觸器觸點需要通斷的電,隨便買個150A以上的接觸器就行了,線圈220/380隨便