gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 388 點
下載積分: 196443 分
在線時間: 637(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2025-01-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-04 10:41
圖片:
三菱FX2N PLC  BATT.V指示燈一直常亮(見圖片),用軟件檢測,顯示“6201”通訊錯誤,請問是上面問題?是不是該換電池了?
wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2025 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2025-01-17
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-07 18:03
設置無電池運行模式,就清凈了。