客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6332 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-11-13
查看tangshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 16:24
小型機200smart和1200最多只有256個點,想省錢就200smart用兩個,走S7通信,1200的比200smart的要貴,分布式io也貴,1500的太貴
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6332 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-11-13
查看tangshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-20 07:55
考慮成本就2個200smart  s7-通信,不在乎價格,想怎么用就怎么用