以前以后
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 163 點
下載積分: 646 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2024-07-16
查看以前以后的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-17 09:19
一個供水站 昆侖通態的觸摸屏是主站 連接的一個流量計 一個Smart PLC  現在這個流量計統計用了多少流量是個16位的數據類型 我設定觸摸屏讀取是無符號的數據類型 最大就是65535 現在用的流量已經超過65535了 又從0開始統計了  如果用smart數據類型轉換能實現超過65535后繼續累計顯示嗎 我想了一下不知道怎么編程 求各位指點一下
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-07 16:02
Int 改 Dint  先把數據類型搞明白