929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 240 點
下載積分: 924 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-09-15
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-17 16:47
圖片:
大佬們,三菱Q系列你們用ST多嘛?是不是很占內存?
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-09-21
查看方奇10010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-20 23:03
你用FBD實例化一個你的FB塊,你就知道你這引腳定義的多么操蛋了,建議用全局的結構體數組(監控時也方便),既省內存,又方便觸摸屏和程序操作,調用FB建議用FBD,簡潔明了.
ResetBtn如果是所有氣缸都是相同的控制,可以直接在FB中使用全局,
XY點直接寫在FB的輸入輸出引腳(FBD)
為了在FB塊內區分全局和局部變量,可以修改Works2設置,改改顏色,做好注釋
另外,像有種參數,每個實例都不一樣,但又只需要設置一次的,可以寫在FB的引腳上,用常數賦值,也可以定義在結構體中,然后再程序的一個地方用ST(Excel)批量修改,賦值.
再另外,定義了全局結構體數組,直接分配軟元件地址就行,不用再在Excel里寫,那個氣缸用了那些地址,觸摸屏里操作,用偏移地址非常方便.
自己封裝的塊自己用當然是怎么方便怎么來.
樓主留言:
大佬有沒有程序,參考一下