長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-18 15:59
現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 6185 點
下載積分: 18306 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-09-18
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-20 11:46
預算足夠,就多個電源分組,每組電源再接個輸入,短路沒有電壓時還能報警,
想省錢就直接找變壓器廠定制個輸出DC24的變壓器,分幾路都加空開保護短路就可以了
100多個電磁閥一個1A左右,用3kVA的變壓器,搞過沒出過問題