幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2024-12-03
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-23 22:36
各位大佬們,我用的fx5s的plc+一個FX5-485bd通信擴展板,不知道這個支不支持ADPRW指令,3u上的485bd板是不支持的
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-24 08:48
引用
引用樓主幸運大彎鉤于2023-11-23 22:36發表的 三菱FX5S的485BD板通信問題 :
各位大佬們,我用的fx5s的plc+一個FX5-485bd通信擴展板,不知道這個支不支持ADPRW指令,3u上的485bd板是不支持的

新的3U的BD板也支持ADPRW,親自測試的
然后5S的話,你已經沒了1通道了,就用2通道開始的
FX3U-232BD做modbus RTU主站(ADPRW指令),測試成功_嗶哩嗶哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1R14y1m77i/
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953