wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1964 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2024-12-20
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-24 12:07
如題,s7-200 smart st30 以太網連接威綸通,在觸摸屏上只有smart200 Ehxx這個才能選擇網絡,所以不會選錯,地址填plc的ip.端口就不知道plc哪里設置了。很多教程都這樣,然后說plc不用設置,就可以直接讀寫vw。但我連不上plc。一直用232和485,沒玩過網線這種高端的。觸摸屏也不支持modbus tcp,請問各位大能如何設置。
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2080 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2024-12-22
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-24 17:09
觸摸屏不支持modbusTCP?
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2080 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2024-12-22
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-01 09:44
引用
引用第7樓wsxebjz于2023-11-30 20:36發表的  :

cmt3105x還真的不支持modbus tcp

IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/