兄弟們,三菱的fx3u-485bd板可以做modbus從站嗎?做主站是我知道是可以的,要用rs指令寫modbus的報文格式,但是做從站是直接按照485adp-mb的數據格式設定就可以了嗎?還是要用RS指令把接收到的數據用MODBUS的報文格式返回去?
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-30 12:02
破案了兄弟們,下面是三菱官方的回答
Q:FX3U-485-BD 能不能做modbus RTU通信
A:FX3U-485-BD不支持modbus RTU通信,只能以無協議通信的方式來執行,用RS指令發送modbus報文格式

Q:請問FX3U-485-BD可以做modbus從站嗎
A:不能的,這個模塊不支持modbus

Q:FX3U-232ADP-MB/FX3U-485ADP-MB是否可以通道1與通道2都做modbus 通信主站
A:不可以,modbus主站只有一個通道可以做,
    每1臺PLC可將1個通道使用在MODBUS通信上(可使用MODBUS主站或MODBUS從站中的任意一種)

Q:我擴展2個FX3U-485ADP-MB,一個做modbus主站,一個做modbus從站可以嗎
A:不支持,3u只能其中一個通道做modbus,無論主從,您另一個可以嘗試用無協議做

Q:FX3U-485ADP-MB做modbus通信的同時,第二通道可以做哪些協議
A:第二通道可以做N:N網絡、并聯鏈接、計算機鏈接、無協議通信、變頻器通信,就是不能做modbus

Q:FX3U-485ADP-MB作為MODBUS主站時,可以同時執行幾條通信指令?
A:FX3U-485ADP-MB作為MODBUS主站時,可以同時驅動多條ADPRW指令,但同時只執行1條指令,
      當前指令結束后,執行下一個ADPRW指令。
2樓  發表于: 2023-11-30 12:08
總結,想要方便點的,功能多點的,加錢 買FX3U-485ADP-MB 。
那3u可以淘汰了,還不如用fx5u,功能多性價比高點
3樓  發表于: 2023-11-30 13:29
引用
引用第3樓夢雨天涯于2023-11-30 12:27發表的  :
1親自測試,23年的3U
FX3U-232BD做modbus RTU從站,測試成功_嗶哩嗶哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1kj411D7pn/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
FX3U-232BD做modbus RTU主站(ADPRW指令),測試成功_嗶哩嗶哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1R14y1m77i/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b

你這個是加上ADP-MB適配器才可以的吧,拔了就不行了。那我直接用這個ADP-MB不就行了