一只癡漢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 128 點
下載積分: 781 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2021-07-31
最后登錄: 2024-11-09
查看一只癡漢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-08 10:15
三菱FX3U配的4AD-ADP溫度采集適配器,偶爾會出現量程超上下線的錯誤報警,而且時兩個使用中的通道一起報警!機臺上有兩臺0.75KW的變頻器,會不會熱電偶探頭和溫度探頭線槽共線槽引起的電流干擾,各位大佬有什么好的解決方法嘛。!謝謝了
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-17 10:24
模擬量的接地不要和變頻器,電機共地。好像有不少的案例。建議把一個通道的地斷開先試試