?? 上面回答的不太行
我來回答吧 接伺服DI口就行
PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典 索引16#60FD 子索引00
查看對象字典對應值映射的 IO地址 就是你要的DI信號 PDO一般默認自動映射 你可以選擇手動映射
只要地址不重復就行
只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準 60FD就是 伺服的輸入的信號
[ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新編輯 ]