這兩天,公司安排升級之前做的設備,主要是機械方面的升級,電控還是用原來的J4-B與Q172DS運動CPU系統;機械完成升級后,上電調 試,發現Y軸報錯,代碼2052;查手冊,說是過載,把聯軸器松開,試機,沒報錯;懷疑是減速機問題,新買的減速機不可能出問題呀??用手轉動幾十轉都能轉動,不可能是機械問題,只能將電機換到別的軸,結果還是報錯過載;
試著把正常使用的電機編碼器換上試機,還是報錯!用數字萬用表測試UVW間電阻,發現當中有對相間電阻比另外的小0.1歐,拆出轉子,檢查UVW接線頭,沒發現碰傷,損壞痕跡;最后,把相同的機械損壞了的電機外殼換上(線圈繞組在外殼中,相當于更換繞組),裝機試運行,沒報錯了!
使用三菱伺服多年,第一次遇到這種情況,同行們,你們有過這種情況嗎?
電機型號是:HS-JR203B
[ 此帖被anlyl2014在2023-12-17 07:47重新編輯 ]