vbzmyzhh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 100 點
下載積分: 3909 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2023-09-22
最后登錄: 2024-08-21
查看vbzmyzhh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-27 13:14
關于變頻器通訊,我以前沒用過485通訊控制變頻器, 我想問下,假如變頻器和觸摸屏做485通訊,當變頻器在運行時,通訊斷了,可不可以讓變頻器停止運行!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 3925 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-31 17:01
變頻器用端子啟停/急停,用485讀寫參數,這樣比較安全
前年在井場都遇到通訊中斷不能停變頻器,只能打開控制柜斷變頻器的電源
控制柜又是防爆柜,打開一次好麻煩(這是違規操作,無奈之舉)