樓主  發表于: 2024-01-03 17:17
1個直流電源帶直流電機,怎么設計消除電機反電動勢對電源反灌?
流年亂浮生
流年亂浮生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 481 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2022-12-17
最后登錄: 2024-09-19
查看流年亂浮生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-03 17:51
400V5KW的直流電動機工作電流10A左右,可在電源與電機間正向串一只1000V耐壓電流大于20A的二極管作為阻斷反電勢向電源的沖擊,二極管在電源對電機正常供電時正向?qū),不影響供電。再用一只同樣的二極管反向接在電動機的進線端作為“續流”,此二極管在電機正常運轉時處于截止狀態,當電機產生反向電壓時使它導通,可消除反向電流。這是我的一個案例,僅供參考