樓主  發表于: 2024-01-10 09:13
在沒有外部原點的情況下,自定義一個位置為原點坐標,通過設置v90 p2599參數設置參考點坐標,把284的模式改為回零模式 但是伺服不動作, 怎么樣才能回到我設置的參考點坐標,求大佬解惑  
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 405 點
下載積分: 312 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-01-24
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 78天前
絕對編碼器無法使用回零模式里面的主動回零,只能自己絕對定位走0位置
增量式編碼器可以用回零模式里面的主動回零
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(羊小電工) 熱心助人!