15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2025-01-02
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-15 20:14
  壓力傳感器為四芯屏蔽線,因為過拖鏈,在進入拖鏈前用了一根高柔屏蔽雙絞線延長接入荷重儀。剛開始數據比較穩定,隨著檢測次數增加,零點會越偏越大,需要手動清零,隔壁有一臺日本設備,設備硬件條件差不多,動作也差不多,但就不會出現這種情況。補充一點,設備上的另一組由于不用過拖鏈,也沒有延長直接接的荷重儀,不會出現偏移現象。
[ 此帖被15950083279在2024-01-16 09:50重新編輯 ]
cccccy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 264 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-01-17
查看cccccy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-17 08:58
有點復雜,沒遇到過,學習下