水木之楊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 358 點
下載積分: 3824 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2023-07-21
最后登錄: 2024-09-25
查看水木之楊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-18 08:35
圖片:
描述:觸摸屏IP設置
圖片:
描述:觸摸屏SLMP設置
圖片:
描述:PLC以太網設置
圖片:
描述:PLC的SLMP設置
圖片:
同樣的設置,為什么我用FX5S就可以通信,但是5U就一直顯示“正在通信”,連不上。有大神知道哪里出問題了嗎
水木之楊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 358 點
下載積分: 3824 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2023-07-21
最后登錄: 2024-09-25
查看水木之楊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-18 09:12
圖片:
引用
設為300了,沒有用引用第1樓張海杰于2024-01-18 09:06發表的  :
把通信狀態寄存器PSW設成100試試。
水木之楊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 358 點
下載積分: 3824 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2023-07-21
最后登錄: 2024-09-25
查看水木之楊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-20 16:19
問題解決了。需要禁用FX5U的用戶認證。