樓主  發表于: 2024-01-18 09:04
請教各位大佬,我有一臺設備三菱Q配cclink模塊,遠程IO站9個,智能設備站一個,四站四倍,共計13站,波特率檔位2,開始用一段時間沒問題,后來斷電后再上電,除了主站其他都連不上了,線路什么的都量過了沒有問題,我從4和5站把通訊線斷開,其他的又可以連上了,再把拆掉的接上又都連上,以后就是每次斷電都得這樣操作。有沒有哪位大佬遇到過這樣的問題,給提供解決辦法。波特率檔位調成1也試過了沒用,線路也不是很長。
wmw186
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 314 點
下載積分: 131 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-11-09
最后登錄: 2024-11-02
查看wmw186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-19 08:53
引用
引用第1樓jiyuqixi于2024-01-18 21:47發表的  :
終端電阻確認了嗎?

確認了,沒有問題