zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 137 點
下載積分: 320 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2025-01-13
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-25 20:26
圖片:
大神們,我伺服走的脈沖,光柵尺是ABZ相,現在伺服一開使能光柵尺讀數就不準確,接地都接了,屏蔽線都用了,還有別的解決辦法嗎?
另外,這個DI5濾波改了會對伺服系統有影響嗎,
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2435 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4614 分
在線時間: 1208(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-01-01
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-26 18:38
伺服馬達開關電源。單獨整一個。
光柵尺用隔離電源。
磁環,怎么說。環境不好的話。裝也沒什么用。
如果用示波器測到有干擾源。對干擾源做文章還好一點。
我見過比較奇葩的上銀直線電機被雜波干擾。伺服使能開了。脈沖線走線,在線槽里被干擾。端子臺接頭那里也有干擾。有脈沖。馬達自己跑。直接監控控制器的脈沖能看到。往一個方向跑。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。