wjk478
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 56 點
下載積分: 299 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2022-11-14
最后登錄: 2024-02-05
查看wjk478的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-29 20:05
請教一下論壇大佬,比如寄存器中的數值:50046其中有效數字是46,放大倍數是10的5次冪即100000那么對應的浮點數值是0.00046
                                               如果數值是:30046其中有效數字是46,放大倍數是10的3次冪即1000那么對應的浮點數值是0.046
怎么實現威綸通觸摸屏上顯示對應的浮點數值而不是寄存器中的數值?
xuxulaifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 122 點
下載積分: 637 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-01-03
最后登錄: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-04 16:19
1.蔣數據轉換為字符串
2.PLC使用字符串指令,取第一位,得到其精度,
3.PLC使用字符串指令,取除第一位外其它的值,并轉換為整數
4.根據2 3條換算真正的浮點數,50046,是數值除以100000,40046是除以10000,30046是除以1000
5.在人機中顯示浮點數,設置小數點后位數是可能出現最小精度