殺豬的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 168 點
下載積分: 709 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-11-22
最后登錄: 2024-08-12
查看殺豬的的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-05 22:40
組態王用數傳平臺和三菱plc遠程485通信 時斷時續。用端口調試軟件監控 發現一個問題:組態王發送數據和plc應答通過數傳平臺連接時 數傳平臺有延時。組態王發送數據和plc應答沖突 半雙工同一時間只能有一個方向可以傳輸數據 所以通信時斷時續。有沒有大神有好的解決辦法?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 403 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-03
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-06 14:04
以現在串口服務器的價格,還用485直連簡直是找罪受,拖一根雙絞線是拖線,拖一根網線也是拖線,這根網線基本上容量不受限,加點錢上支持虛擬串口的型號連程序都不用改,而且抗干擾能力遠遠遠遠強于485,有折騰485的功夫,花點錢買硬件早點驗收不好么~