知識就是力量
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 78 點
下載積分: 1121 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2025-01-18
查看知識就是力量的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-20 11:01
設備原有PLC出現硬件故障,更換新的PLC主機后,原有的參數需要一個個重新輸入,比較費時費力,有沒有什么辦法,將舊PLC中的寄存器中的數據直接導出,然后再導入到新的PLC中
知識就是力量
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 78 點
下載積分: 1121 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2025-01-18
查看知識就是力量的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-20 11:35
引用
引用樓主知識就是力量于2024-02-20 11:01發表的 更換PLC后舊PLC中的寄存器數據如何導入到新的PLC中 :
設備原有PLC出現硬件故障,更換新的PLC主機后,原有的參數需要一個個重新輸入,比較費時費力,有沒有什么辦法,將舊PLC中的寄存器中的數據直接導出,然后再導入到新的PLC中

這邊較常用的PLC品牌是臺達DVP系列的,今天突然有這個想法,用了這么多年的PLC,因為更換PLC的情況比較少,所以一直沒注意,剛剛測試過了,ISP的軟件有這么一個數據導出的功能,可以實現所有的數據讀取,測試了下D地址,D0-D11999上傳時間估計有1分鐘左右。