ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-06-25
查看ai625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-21 13:19
圖片:
三菱plc  FX3U-32M 電源燈和run燈都亮,所以輸入指示燈都不亮,能與電腦通訊,請問是哪里故障了?

用一根臨時線接s/s,分別與X0,X1,X2,,,X7接觸,輸入指示燈都不亮的
[ 此帖被ai625在2024-02-21 15:38重新編輯 ]
趁年輕 得多學習 
wqfjk123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 625 點
下載積分: 436 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2019-07-12
最后登錄: 2024-09-09
查看wqfjk123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-22 16:40
大概率是公共端和輸入端的配合有問題,
1. S/S 24V   輸入端需接NPN的感應器或者0v輸入
2.S/S  0V   輸入端需接PNP的感應器或者24V輸入