rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-21 18:47
求助各位,

本人使用FX5U內置定位功能控制三個伺服(松下的驅動器和電機),脈沖+方向控制

調試過程中每個軸單獨測試了:PLSV可變速運行、DSZR原點回歸、絕對定位、表格定位等,都是正常運行的

但是將三個軸同時運行DSZR原點回歸會出現異常,表現在其中兩個軸超過原點位置后不會停下(直到撞到極限位才報錯停下)

如果同時運行兩個軸DSZR原點回歸,其中一個軸會運行超出原點位置一圈后才停下(也就是多一個零點信號數)

打電話咨詢三菱技術,根據指導將“輸入相應時間”的DOG和零點信號的輸入相應時間調低,但是測試仍然存在異常(調到最低的10μs還是不行)

第一次遇到這種情況,以上問題求助各位。。。


(實在不行,我就只能一個個軸輪流回原點,或者嘗試不使用Z相零點信號的情況下多軸回原點)
不積跬步無以行千里
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-21 18:48

這是單個軸回原點時的位置


這是兩個軸同時回原點時異常的位置

三個軸同時回原點的話,其中某些軸就會不停止,直至撞到極限位導致報錯誤停下
不積跬步無以行千里
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-26 08:38
破案了。。。

重新看了下松下伺服驅動器的說明書,發現Z相零點輸出的GND應該要接的是開關電源的公共端
實際上我接的是設備電源的地線(按松下技術熱線的客服人員說法接的)

把GND從地線改成開關電源公共端就好了
不積跬步無以行千里