求助各位,

本人使用FX5U內置定位功能控制三個伺服(松下的驅動器和電機),脈沖+方向控制

調試過程中每個軸單獨測試了:PLSV可變速運行、DSZR原點回歸、絕對定位、表格定位等,都是正常運行的

但是將三個軸同時運行DSZR原點回歸會出現異常,表現在其中兩個軸超過原點位置后不會停下(直到撞到極限位才報錯停下)

如果同時運行兩個軸DSZR原點回歸,其中一個軸會運行超出原點位置一圈后才停下(也就是多一個零點信號數)

打電話咨詢三菱技術,根據指導將“輸入相應時間”的DOG和零點信號的輸入相應時間調低,但是測試仍然存在異常(調到最低的10μs還是不行)

第一次遇到這種情況,以上問題求助各位。。。


(實在不行,我就只能一個個軸輪流回原點,或者嘗試不使用Z相零點信號的情況下多軸回原點)
不積跬步無以行千里
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 139 點
下載積分: 3097 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2024-10-29
查看wang620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-22 09:00
引用
引用第2樓工控小c于2024-02-21 20:07發表的  :
遇到過一次,別的PLC,剛開始好好的后面突然出現單軸回原沒問題多軸一起回就不對,后面查了是24V電源問題

同意2樓看法,很有可能是你的電源容量不夠。