RT,以前我以為GND就是接地線,

最近做一個項目使用伺服(松下)回原點時,如果其它軸也在動作,那么PLC接收的Z相零點信號很容易丟失,導致回原點位置異常。后來查看驅動器說明書發現Z相零點信號的GND要接開關電源公共端,改接線后就正常了。

查閱資料,發現GND不是地線的意思,而是零電位的參考點。

GND接地線還是電源負極,各位是怎么區分的?
不積跬步無以行千里
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 977(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-01-03
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-27 08:30
接地的符號是PE,GND不是接地線的