如題,西門子1200 PTO控制 絕對定位如何停止?有個MC_Halt 可以停止嗎?好像只能暫停。要的是停止,不是暫停。
[ 此帖被hxyeer在2024-02-28 10:41重新編輯 ]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1099 個
工控威望: 1305 點
下載積分: 23964 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-03-12
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-28 12:05
使用停止治療,或者你發送的脈沖數發完后自動停止