虹程程
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 92 點
下載積分: 219 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2023-07-24
最后登錄: 2024-08-15
查看虹程程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-01 11:52
大佬求助,為什么掃碼槍掃的數據在proface人機顯示正常,傳輸到歐姆龍就對不上了,可能是啥問題啊
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 573 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-12-22
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-01 16:35
高低位不對?建議先傳2個簡單的字符測試下
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 573 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-12-22
查看小地主22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-01 19:59
引用
引用第2樓虹程程于2024-03-01 17:14發表的  :
掃了幾個簡單的,發現PLC用了5個數字來表達傳遞進來的2個數字,但是我沒搞過,不知道怎么弄

你掃碼得到的數字是一個字符。把你掃碼的內容和plc收到的內容截圖看看