dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 258 點
下載積分: 931 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-19 15:53
使用的臺達觸摸屏B07S411,使用Sixnet的PLC,但臺達觸摸屏軟件里沒有Sixnet PLC的選項,想問這種情況下應該如何通訊,觸摸屏怎么讀取PLC內部的寄存器,謝謝
chenhaot
chenccc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2024-12-19
查看chenhaot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-19 18:18
MODBUS應該都是支持的,支持對應好就行。確定有沒有大小端現象