今天2024年3月25日。
去客戶現場更新“鋼卷開平線”程序,PLC三菱FX5U,觸摸屏GS2110-WTBD/-N。
因有物聯網所以中間有交換機,下載用的是網口。此設備剛運行一周左右。
PLC程序下載好后,對觸摸屏進行下載,彈出如下對話框
然后將關于網口設置數據都看了一遍,沒問題,反復嘗試結果一樣。
因現場有好幾臺同樣配置設備,已運行近一年,于是去別的設備嘗試下載,結果一樣!
瞬間不淡定,因原有設備年前更新時一切正常!沒帶USB線,只能返回。
回公司后對現有的觸摸屏進行下載。公司硬件情況 ,觸摸屏和PLC插在無線路由器上,筆記本W(wǎng)ifi連接路由器進行下載,一切正常。
于是斷開Wifi采用網線直連,同樣彈出相同的錯誤窗口!
問題出在哪呢?于是乎,開始懷疑軟件是不是有問題!猛然想起2024年02月16日進行了軟件升級。原版本Ver 1.275M,更新為Ver 1.295H。
于是將軟件重新安裝為Ver 1.275M。網絡連接一切正常!
在此提醒大家有更新想法的慎重,應該是新的軟件有其它特殊設置。
[ 此帖被紐維斯在2024-03-25 20:02重新編輯 ]