西門子PLC可以像匯川PLC一樣導出標簽與威綸觸摸屏做連接通訊嗎?威綸觸摸屏直接選擇導入的標簽即可連接PLC,現在我只能用地址來與觸摸屏通訊,請各位大神指點一下
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 607 點
下載積分: 1800 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-11-14
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-26 14:49
可以的
1200+威綸通,標簽通訊。


1200在標簽變量的DB塊生成源,然后威綸通再導入,還畢竟好用。不用絕對地址挺舒服的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libo) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    bnnyygy
    bnnyygy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 499 個
    工控威望: 607 點
    下載積分: 1800 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2016-09-20
    最后登錄: 2024-11-14
    查看bnnyygy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-03-27 17:50
    圖片:
    引用
    引用第3樓libo于2024-03-27 11:58發表的  :



    PLC變量怎么生成源,求指教!謝謝!


    邊編程習慣吧,我不用PLC變量表。。。好像變量表只有I.Q點位。我直接FC塊映射了。

    因為有時候拿到項目的時候,只有工藝,IO隨時在變。我直接表格搞定。