jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3030 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-11-12
查看jiangwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-29 13:38
各位大師,那位用過FX5S PLC加FX5 485BD板走M(jìn)OUBUS通訊,想問下我硬件只用485BD板不用485ADP  ,在程序上是否能用ADPRW指令,還是像3U一樣只能用RS指令
今天的努換來明天的收獲
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 400 點
下載積分: 1294 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-11-13
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-01 00:13
直接用ADPRW命令就行了,我就是這樣用的。

  
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521