打擾各位前輩了,我又來請教一些問題。
在轉矩模式下,兩軸正反轉進行水平移動
其中有一軸慢了100以上得脈沖
用的是位置與轉矩共存模式。兩軸用的同一個模擬量電壓(在運動時兩軸電壓一樣),同一條信號源 正反轉信號
就是有一軸會慢一點到達終點。

這個會有什么參數可以設置呢
已經把伺服電機拆下來進行光軸與恢復出廠值來進行測試
也是差100以上得脈沖
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 342 點
下載積分: 2806 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2024-09-19
查看紅云123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-31 16:40
1,驅動器在同一時刻只存在一種模式。
2,用模擬量控制驅動器速度存在差異很正常。即使同一個模擬量在接收端也不可能完全一樣。
即使接收到模擬量大小一樣,兩臺電機的摩擦系數也不可能完全相同。
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 342 點
下載積分: 2806 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2024-09-19
查看紅云123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-02 08:42
轉矩模式下位移時長不可能完全相同的,即使你給的各種參數完成相同的情況下位移時長也不可能完全相同。
伺服驅動器,電機也是有差異的。