PLSV  S1  D1  D2這里要切換方向是不是必須要把S1里面本來的值取相反數(shù)?比如本來3200必須要改成-3200?有沒有可以控制D2的方法來控制方向信號?
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 147 個
工控威望: 219 點
下載積分: 746 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看15811806196的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-04-08 08:16
把D2改成你程序中Y3以外的斷子,可以是M或S,再去控制Y3應該就可以了吧