rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1074 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 23095 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-02-02
查看rongbing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-05 09:23
各位老師,有用過fx2da模擬量輸出模塊電流控制變頻器的嗎?
官網看了說明書,只有電壓輸出,這款好像不支持電流輸出,
實際操作,設置為電流也沒有輸出,而且llc回報輕度錯誤
使用,TO  k0   k0  H11  k1指令設置2個通道為電流輸出,但是不行
而且說明書上面也明確指出0-15保留,F(xiàn)X4da可以設置,有用過的指點一下。多謝
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 26255 分
在線時間: 1383(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2025-01-22
查看仙居人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-05 09:48
控制變頻器一般都是0-10V電壓輸出。為什么要電流??????????
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 26255 分
在線時間: 1383(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2025-01-22
查看仙居人家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-05 15:18
數控機床,加工中心都用的電壓,沒有什么問題啊,幾十年了,都這樣用的。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。