圖片:
圖片:
看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-01
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 511(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-02-01
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 511(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-02-01
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-04-18 19:44
    引用
    引用第12樓yerong于2024-04-18 17:57發表的  :
    黃綠雙色線和零線混接?


    這不算零地混接,是在PEN排(端子)上分接出零(N)線和地(PE)線。

    注意!這種接法要求PEN排(端子)必須要做重復接地。