一臺設備,安川脈沖伺服400W,帶剎車。

現在正轉正常,一反轉就報警840,說明書說是編碼器故障。

電機已經從負載分離,編碼器線已經跟旁邊的伺服電機對調,問題依舊。

什么問題呢?大師們支支招。

yizhi2020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 195 點
下載積分: 614 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-10-23
最后登錄: 2025-02-10
查看yizhi2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-24 15:24
驅動器參數恢復出廠,既然能動就已經可以排除硬件問題了
樓主留言:
真誠感謝!換了驅動器還是不行。那就應該是電機問題,開始跟你的判斷一樣,還是打臉了。