樓主  發表于: 2024-04-29 15:46
這段時間在學習三菱的GX works2編制PLC程序,其中看到了一個視頻:老師在GX works2上調試相對定位程序時,接通相對定位指令的觸發條件,相應的位置寄存器就顯示出了走過的脈沖值。我搗鼓了半天沒搞明白。他的梯形圖指令是: LD M0      DDRVI K3200 K3000 Y1 Y2         DMOV  D8350  D100。 最后,D8350  和D100都顯示3200。這位老師是怎么做到的?請各位賜教!
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 13042 分
在線時間: 1013(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-09-23
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-29 15:56
Y1默認匹配的位置特殊寄存器就是D8350,三菱樣本通里面有手冊,看看你就明白了,他把D8350的位置脈沖數傳到D100里面去了