樓主  發表于: 2024-04-29 15:46
這段時間在學習三菱的GX works2編制PLC程序,其中看到了一個視頻:老師在GX works2上調試相對定位程序時,接通相對定位指令的觸發條件,相應的位置寄存器就顯示出了走過的脈沖值。我搗鼓了半天沒搞明白。他的梯形圖指令是: LD M0      DDRVI K3200 K3000 Y1 Y2         DMOV  D8350  D100。 最后,D8350  和D100都顯示3200。這位老師是怎么做到的?請各位賜教!
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 104 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-09-13
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-29 16:03
執行完程序后,D100 和D8350自然是3200。我的問題是,在GX的編程窗口調試時,D8350 和D100實時顯示出當前值3200,是怎么做到的?
引用
引用第1樓13821917697于2024-04-29 15:56發表的  :
Y1默認匹配的位置特殊寄存器就是D8350,三菱樣本通里面有手冊,看看你就明白了,他把D8350的位置脈沖數傳到D100里面去了
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 104 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-09-13
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-29 16:12
為了更清楚的說下我哪那個問題,發個截屏還直觀些。初學編程,望海涵。
[ 此帖被沙漠仙人掌在2024-04-29 16:17重新編輯 ]
附件: 定位  D值顯示.zip (194 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 104 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-09-13
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-30 10:39
引用
引用第4樓月從今夜于2024-04-30 08:42發表的  :
這個就是在線監控,藍色的字體就是寄存器里面的當前值
也就是連著真實的伺服電機嗎?
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 104 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-09-13
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-30 15:29
引用
引用第6樓月從今夜于2024-04-30 13:40發表的  :
不一定,也有可能是手動寫進去的值,三菱GXwork2帶仿真功能,建議你多試試