引用引用第7樓望穿秋水月于2024-05-10 15:19發表的 :會報警的,自動時的狀態,和手動操作后的狀態一致的話不會報警,氣缸自動時是伸出,手動操作后也是伸出,不會報警,手動時是縮回,才會報警。
引用引用第5樓cdgong于2024-05-10 14:38發表的 :我現在就是傳入一個結構體變量,自動手動都是操作同一個變量控制氣缸,這樣需要急停也可以在外部直接控制變量;狀態記憶在自動模式未發生手動報錯情況下一直保存氣缸的狀態,初始化過程中啟動保存氣缸狀態
引用引用第11樓cdgong于2024-05-10 19:41發表的 :我比較喜歡功能塊只做報警,操作氣缸單獨用一個函數或者單獨操作映射輸出的點位,這樣遇到光柵阻斷斷氣退出再恢復氣缸這些就好處理多了