刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2819 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-10
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-09 23:23
最近在做氣缸FB塊,需要實現任意狀態下手動點動過就要報警手動中自動不能啟動,除非回到自動運行的狀態,



  
第一個做出來了效果,就是過于繁瑣,需要操作的變量太多了,準備優化下,
目前進度在第二張簡化了很多,準備在三種狀態下保存需要對比的記憶,自動,初始化,上電,實在想不到比較全的辦法了;
誠心請教一下各位有什么思路嗎
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2819 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-10
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-10 11:11
引用
引用第1樓望穿秋水月于2024-05-10 08:58發表的  :
B站的,手自動切換時的處理,梯形圖寫的。https://www.bilibili.com/video/BV1yr4217749/?spm_id_from=333.999.list.card_archive.click

謝謝,這個參考過,但是這個程序在氣缸自動伸出切換到手動控制縮回后是不會報警的
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2819 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-10
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-10 14:38
引用
引用第3樓編程的灰松鼠于2024-05-10 13:25發表的  :
其實氣缸標準塊代碼不少的,復雜是正常的。
手動操作過,就置一個位,可以設置為塊的In_Out類型,氣缸被手動操作過就置這個位,然后外層的程序當需要自動的時候,這個位就可以要求設備必須完成初始化才能后續

我現在就是傳入一個結構體變量,自動手動都是操作同一個變量控制氣缸,這樣需要急停也可以在外部直接控制變量;
狀態記憶在自動模式未發生手動報錯情況下一直保存氣缸的狀態,初始化過程中啟動保存氣缸狀態
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2819 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-10
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-10 14:43


再優化了一下,
自動為出現手動中就一直保存氣缸狀態;
初始化過程中標志位給cyl.i_Memory 賦值使能狀態記憶;
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2819 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-10
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-10 19:36
引用
引用第7樓望穿秋水月于2024-05-10 15:19發表的  :
會報警的,自動時的狀態,和手動操作后的狀態一致的話不會報警,氣缸自動時是伸出,手動操作后也是伸出,不會報警,手動時是縮回,才會報警。

我看只在手動下氣缸進才置位了M408,退回就會復位,只有一個標志位實現不了兩種狀態檢測啊
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2819 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-10
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-10 19:41
引用
引用第9樓編程的灰松鼠于2024-05-10 18:18發表的  :


不好意思,你寫的ST語言,實在耐不下心來看。
氣缸塊自己開發過幾次,也讀過其他大公司開發的塊,目前還沒碰到過完全滿意的。 后來自己開發的氣缸塊,只能用來適用主控程序和觸摸屏上做faceplate, 就是觸摸屏標準快

.......

我比較喜歡功能塊只做報警,操作氣缸單獨用一個函數或者單獨操作映射輸出的點位,這樣遇到光柵阻斷斷氣退出再恢復氣缸這些就好處理多了