樓主  發表于: 2024-05-17 16:35
匯川SV630驅動電機帶動圓盤使其旋轉一個固定角度,用的是相對位移指令DDRVI,給定固定脈沖,方向固定,但是越到后面偏移量越大,請問大佬們該如何解決
wzhao06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 248 點
下載積分: 2415 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-02-06
查看wzhao06的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-22 16:12
我也遇到過這種問題,我用的是西門子SMART200PLC,使用的功能是先速度運行,當檢測到一個信號后,走一個定位,兩段運行中間是連續的,這樣控制不會有累計誤差。